نوسان اب گرم مصرفی

896 viewsپکیج دیواریپکیج

نوسان اب گرم مصرفی

سلام یک پکیج ایران رادیاتور حدود ۴ سال کارکرد مشکل نوسان اب گرم مصرفی داره
دستگاه زود به دما میرسه و خاموش میکنه و دوباره روشن میشه
اب گرم مصرفی هم در حالت تابستانه و هم در حالت زمستانه نوسان داره ولی در مدار گرمایش که گرمایش از کف هستش خوب کار میکنه
دو تا ان تی سی رو تعویضش کردم
هر دوتا بلوک برنجی رو چک کردم رسوب نداشتن هر دوتا مبدل رو چک کردم رسوب نداشت
فقط فلورگلاتورش خیلی داغون بود گیر داشت رسوب داشت که تعویضش کردم
فشار اب ساختمان هم توسط پمپ خانگی از ۳ بار شروع میشه تا ۴ بار خاموش میکنه مشکل کمبود فشار یا زیادی فشار اب ندارن
پتانسیومتر اب گرم مصرفی از ۴۵ تا ۶۰ درجه بصورت تدریجی کم یا زیاد کردم ولی اب نوسان داره
فشار گاز رو هم با گیج تنظیم فشار که از شما خریداری کردم چک کردم روی ۲۲ هستش تنظیم فشار گاز هم انجام دادم ماکسیم رو روی ۱۲ بود روی ۹ گذاشتم و مینیمم رو روی ۳ بود که ۲.۲ گذاشتم

بنظرتون از برد دستگاه هستش اگه از برد دستگاه هستش قابل تعمیره یا نه باید تعویض بشه

یا اینکه ماکسیم و مینیمم دستگاه رو پایینترش بیارم مثلا ماکسیم رو بزارم روی ۷ و مینیمم رو بزارم روی ۱ونیم مشکل حل میشه
ناگفته نمونه منطقه ما زیاد سردسیر نیست مازندران هستیم
همین الان دمای هوا ۱۴ درجه بالای صفر هستش

علی حداد Answered question 28 تیر 1401
Sorry, you do not have permission to read comments.
0